发表于 2018-12-19 18:05:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
4 被动房的新风设备(通风)
德国被动房专用米克森被动房新风系统
QQ图片20181219175425.png
根据采暖制冷的形式(主要是制冷)的要求,有集中式和分户独立新风设备两种。
表2
说明:
(1)如果选用板式全热交换器应选择可以水洗的材料如康舒膜做热交换器。
(2)冬冷地区(冬季温度低于-5℃)的新风机,不管是采用集中还是分户独立的形式,在新风入口处需要有防冻保护-预热。集中新风机可以选择电加热或防冻液热水加热。分户独立新风机可以通过电加热或混风来提高新风的入口温度。为了避免能耗过高,对高寒地区(温度<-20℃),应降低新风的换气系数,保证每人30m3/h即可。
(3)常规空调的做法是对除湿后的低温空气进行再加热,以免冷风直吹带来的弊病(不舒适、易感冒)。被动屋的新风量约为常规空调的10%,出风口的风速很低,新风流出后很快就会和周边热空气混合在一起,不用再考虑新风加再热段。如果出于某种考虑,出风口风速较高(>2m/s),可以改变出风口的方向,避免对人体直吹。
如果新风不承担制冷任务,可以通过增加一个热回收段对低温新风进行再热。尽量避免用辅助能源加热新风。
4.1 转轮式集中新风机
转轮式全热回收新风机的特点是全热回收效率高,全热回收效率可以通过调节转轮速度来控制。其缺点是显而易见,部分污风会混到新风中,污风中的异味和细菌会跟着混进新风,出现少量的交叉污染。如果成本允许,可以在送风段加杀菌过滤段(如电子除尘净化杀菌或紫外线杀菌设备)。
◆ 转轮新风机组
常见的主要组成:新风和排风风机,转轮全热回收器(通常用一个全热转轮换热器),除湿盘管,加湿,高效过滤等。
由于转轮本身的成本特点,风量小于3000m3/h,不宜考虑采用这种热回收设备。
4.2 板式全热交换集中新风机
◆ 核心部件:全热交换器,分逆流型和交叉流型两种,如图8所示:
因交叉流型的热回收效率较低,直接采用达不到被动屋标准的要求,可以采用如下组合方式(准逆流换热):
逆流型换热器可以实现高效热回收,合理选型设计可以达到被动屋标准的要求。
◆ 热交换器机芯的材料:
常见的显热交换器的材料:铝箔或塑料薄板(夏季湿度高的地区不适合)
图8
图9
常见的全热交换器的材料:特殊塑料薄膜(康舒膜)或纸(不能水洗)
我国大部分地区夏季室外空气的湿度大,都有除湿的要求,显热交换器不能满足节能要求,必须采用全热交换器。
纸作为全热交换器的机芯的优势是湿度交换效率高,但其致命弱点是:透气率高,很难达到被动屋标准中的漏风率小于3%的要求;另外机芯受潮后容易滋生霉菌;机芯使用时间长了无法水洗,只能换新的,增加了维护成本。
特殊塑料薄膜(康舒膜)是一种理想的全热交换材料,经过特殊处理后既能进行湿交换,还能抑制细菌的生长,又可以水洗。
图10
图11
图12
图13
以下为康舒膜热交换器的传热板的外形:
图14
热交换器的厚度可以根据需要的风量确定,因康舒膜属于新材料,可选用的热交换器的尺寸比较少。
◆ 板式新风全热回收机组:
大型机组
图15
中型机组(吊顶安装)600/800/1000/1500m3/h:
图16
含除湿盘管和高效过滤,不含加湿段。
4.3 分户独立新风机
分户独立新风机是将高效逆流全热交换器、风机、滤网集成在一起,通常不带加湿和除湿模块。适用于只需要提供通风的暖通方案,即另有设备提供采暖、制冷和除湿。
◆ 立式新风机—森德康舒安comfoairQ 系列:
表3
图17
◆ 吊顶式———新风机(200m3/h),德国进口PaulClimosF200 (适用室内面积130m2)
图18 应用示意图
图19
4.4 户式新风采暖制冷一体机
户式新风采暖制冷一体机是解决被动屋住宅的最经济的选择。它是一种高效全热回收新风机和空气源热泵的组合。
同时解决:
  • 新风200/300m3/h
  • 逆流全热交换器
  • 热回收效率>85%
  • 全热回收效率>60%
  • 采暖3.8kW/5kW
  • 制冷3.5/4.6kW
  • 变频风机和热泵
  • 高效过滤
  • 机外可支配送风余压>100Pa
  • 适用面积130/180m2
  • 低温环境带新风预热(选配)
  • 电辅助加热(选配)
图20
图21
5 室内风口的布置
被动屋的新风量较传统的空调风量低很,所以对新风出风口和回风口布置的位置有要求,需要保证新风能够覆盖(扩散)到每个角落。
◆ 简单法则:送风口布置到房间的最远端,回风口布置在走道、厨房、卫生间。如果房间较大,门缝缝隙不能满足透气(平衡排风)的要求,需要在内墙上设透气槽。
◆ 一体机———康舒家的风管布置(顶送风)
◆ 风管:
要求风阻小,并符合国家环保和健康要求。PVC因其软化添加料易分解出有害物质(二噁英),不建议大量使用。
室外部分(主管道)要求风管有10cm 以上的保温,流速不超过10m/s。
图22
图23
室内部分(没有结露风险的区域)风管应选用圆形风管,不需要保温,流速不超过5m/s。可以选择PE或PP材料的塑料管,外径90mm,110mm,160mm,200mm。
连接送风口支管:圆形风管,不需要保温。
◆ 选择地送风,风管埋地安装。应选择柔性双壁波纹管。地出风时室内的气流组织更均匀,但管道阻力要略高一些,每10m 高出25Pa左右。

QQ图片20181219175447.png
美国米克森新风系统,专注新风,因您而变。400 086 8910
回复

使用道具 举报

1

主题

4

帖子

27

积分

新手上路

Rank: 1

积分
27
发表于 2020-12-17 16:08:56 | 显示全部楼层
2021中国郑州国际被动房技术与产品展览会
时间:2021年7月9-11日
地点:郑州国际会展中心
相关参会事宜请来电:187 0385 9571(同微信)李强松
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies
验证码 换一个

本版积分规则

您或许对其他品牌感兴趣
朗适新风系统招商

爱品生新风系统加盟

QQ|新风系统十大品牌排名 ( 京ICP备11042401号-1 )|网站地图

GMT+8, 2021-10-28 13:51 , Processed in 0.127635 second(s), 33 queries .

Powered by 锟铰凤拷系统十锟斤拷品锟斤拷锟斤拷锟斤拷

快速回复 返回顶部 返回列表